Анастасия Прокофьева

Отправлен 02 September 2016 - 16:15

Здравствуйте, Павел!

Приносим извинения за отсутствие ответа из-за технической ошибки.

Вы зарегистрированы на нашем сайте?

Павел

Отправлен 01 September 2016 - 14:27

Ответ самому себе ))

Розетки Legrand 77433 на кабель-канал Legrand 10411 80х35 устанавливаются, но места под ними остается только под шляпку крепежа, и то цепляет...
В просвете между боковой стенкой и блоком розеток кабель обвести можно спокойно, но на сколько-нибудь приличный жгут места не остается.
Так что если силовую часть пропустить слева (у меня короб крепился вертикально), справа будет некоторое место под слаботочку.

С кабель-каналом Legrand 10419 80х50 все проще, даже воспользовался перегородкой

Павел

Отправлен 30 April 2015 - 14:17

Здравствуйте!

Задался вопросом - можно ли в кабель-каналы(короба) Legrand серии DLP глубиной 35мм (
Legrand 10411 80x35, Legrand 10463 105x35) устанавливать блоки розеток Legrand 77433/Legrand 77432 и иже с ними. Вроде бы они тоже этой серии (Mosaic DLP), но по предыдущему опыту в коробах глубиной 50мм под розетками старых серий зазора практически не оставалось, а габаритов указанных блоков розеток найти не удалось... Может у кого есть практиче...